• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-04 22:09
我想運用模擬量來控制變頻器的頻率,硬件有plc,觸摸屏,變頻器,和模擬量模塊4AD,是不是我輸出一個4-20MA的電流出來給變頻器就可以控制變頻器的頻率了嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 845 點
下載積分: 35291 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-08-24
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 22:18
可以這么說
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-04 22:35
引用
引用第1樓ajd186于2014-03-04 22:18發表的  :
可以這么說

那變頻器正常運行的時候,0-10V或4-20MA的接線端子有電壓和電流嗎?如果有的話會不會和模擬量模塊給變頻器的電流起沖突呢?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 641 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-09-19
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-04 22:58
     你的想法是可以實現的,而且一般的變頻器都可以實現。你只需設置變頻器的相關參數就可以了。我有相關的程序和變頻器的參數,是三菱FX2N+FX0N-3A+維綸觸摸屏,控制三菱變頻器的實例。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
kangchunhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2023-11-25
查看kangchunhong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-05 13:47
需要DA模塊
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-05 14:07
用觸摸屏的modbus協議可以直接通信變頻器改頻率的
這個人很懶,什么也沒有留下!
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1565 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-08-23
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-05 19:32
5樓說的做起來相對好做些,
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-05 23:13
引用
引用第5樓yamqq于2014-03-05 14:07發表的  :
用觸摸屏的modbus協議可以直接通信變頻器改頻率的

貌似樓主是說用模擬量來控制變頻器吧,如果直接用觸摸屏的MODUBUS協議(不用PLC的D/A模塊)因該達不到樓主的要求吧。
拐拐棟
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1722 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2016-03-19
查看拐拐棟的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-06 10:29
直接用協議通信控制 uss   就可以了  
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-06 11:49
變頻器的頻率可以由很多種方式實現,比如模擬量,通訊,外部端子實現的多段速等;
至于你所列出的硬件,是不足以實現的,因為模擬量模塊AD是屬于模擬量輸入類型;你若想通過模擬量輸出來控制變頻器,應該選的DA類型的模塊,這點務必要注意,尤其是采購的時候。
整體思路是觸摸屏操作,通過通訊方式寫入PLC內存地址,PLC主機控制模擬量輸出模塊輸出電壓或者電流信號,最后到變頻器的模擬信號接收端。至于變頻器的頻率給定,修改變頻器的參數即可。
希望能幫到你
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangli019) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(小陳故事) 熱心助人!
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-03-07 21:40
    引用
    引用第5樓yamqq于2014-03-05 14:07發表的  :
    用觸摸屏的modbus協議可以直接通信變頻器改頻率的

    用標準的MODBUS協議和變頻器通訊的話是可以不用PLC,是不是就不能再和PLC一起用了,用標準的MODBUS協議意思就是PLC和變頻器之間只能選一個啊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangli019) 不是,modbus只是一個通 ..
  • 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-03-07 21:42
    引用
    引用第3樓xjynzlp于2014-03-04 22:58發表的  :
         你的想法是可以實現的,而且一般的變頻器都可以實現。你只需設置變頻器的相關參數就可以了。我有相關的程序和變頻器的參數,是三菱FX2N+FX0N-3A+維綸觸摸屏,控制三菱變頻器的實例。

    具體需要設置哪些參數呢,我的郵箱是309876322@qq.com       麻煩你發一份實例給我。。。
    困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go