az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-07 19:28
有350kw左右,幾乎一天24小時運行,求該用多大變壓器,求具體計算公式。   或加我扣扣給我講解一下,謝謝各位。QQ526357932
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 10:25
需要軟啟動,用軟啟動器
你沒有說電壓等級,可以詢問下電機廠家
給我一根杠桿,一個支點
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-08 12:51
上630KVA的變壓器。額定電流909A,至于計算,一般粗算是容量除以1.4,變壓器的最好的利用率是70%或者80%,要在變壓器房間內裝空調。
az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-08 19:29
回復2樓  我看到那個變壓器才315kva的 正常使用了很多年啊
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 3026 點
下載積分: 3279 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-09-18
查看靜芳的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-08 19:40
引用
引用第3樓az526357932于2014-03-08 19:29發表的  :
5樓  發表于: 2014-03-08 19:47
您可以看一下變壓器的相關書集,也可看一下終端上的最大負荷,如果350KW,315KVA的變壓器是帶不動的。315KVA只是一個容量,315KVA的變壓器的額定電流是454A,而您說負載是350KW,如果負載的功率因數是1,電流為505A,如果功率因數為0.8,電流是631A,這樣您自己去看好了。這帶得動嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-08 19:52
4樓說的不錯,變壓器可以超負荷,但最大不可超過15%兩個小時,且變壓器負載超過80%,利用率下降,發熱嚴重。電壓也會不穩定,這樣一來,所有用電器的壽命都將受到影響!!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8198 個
工控威望: 10327 點
下載積分: 20995 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-19
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-08 22:33
好多私人的廠子,為了減少電業局的搜刮,(例如接入費用是根據變壓器容量來收取的)

一般是弄個大點的變壓器,換上的小容量的銘牌。(當然要花點錢,打點一下電業里的人)。

然后就順利使用了。

然后有些人看來,就是很小的變壓器能帶動很大的功率的設備了。             
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-09 16:21
用315Kva的變壓器完全滿足需求。另如大多是感性負載的話,補償要跟上。
老兵新傳
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-09 16:26
7樓的做法不可取。跟據用電量就算出你的變壓器的容量了!
老兵新傳
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-09 16:30
350KW是總裝機容量的話。它的同時率取0.7就行了。
老兵新傳
az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-09 19:16
回復 456789 10  我具體是想知道在知道多少千瓦時 怎么算出該用多大的變壓器。該怎樣計算。