私家小貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 603 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2014-03-21
查看私家小貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-20 10:14
雙容水箱 有一個上水箱一個下水箱 和一個儲水箱組成 上下水箱分別有一個液位計 下邊儲水箱有一個流量計 就這三個模擬量的輸入來控制一個氣動閥的閥度來控制儲水箱的水位。。用PID調節 但是我想問的是 這三個模擬量怎么用啊 得用3個pid調節嗎??謝謝大家了
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-20 10:25
控制對象沒有檢測信號

關鍵的  儲水箱  沒有液位計   反而上面2個水箱有液位計

還有你的 進水  出水  工藝描述的還不太清楚

樓主留言:
看我下邊的工藝圖吧 大哥 儲水箱有一個流量計
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7077 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-12
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-20 10:31
這個要看實際情況,工藝決定的
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。。   QQ:545636511
heye7890
時間就像乳溝,擠擠還是有的!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2018-03-14
查看heye7890的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-20 10:36
這個說明太粗獷了!
低調!
私家小貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 603 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2014-03-21
查看私家小貓的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-20 10:42
那個工藝圖
附件: kkkkk.doc (210 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-21 10:16
你儲水箱沒有液位檢測。。。。給上下水箱各設定一定的水位值,,各高或低于設定水位的值相加得出的結果為流量控制PID的設定值。。。只要能穩住上下水箱的水位就能保證了儲水箱的液位了。。。。樓主試試看行不
私家小貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 603 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2014-03-21
查看私家小貓的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-21 17:26
液位控制 流量控制 閥的開度控制 得用三個PID串聯嗎?????