如果我要控制讓一臺電機一直正轉,而且頻率可以實時改變(意思是電機不停下來的情況下),是不是先寫一條讓電機正轉的指令傳送給變頻器 再寫一條讀入頻率的指令給變頻器?  本人新手  求解答???
有不懂就要學,學不會就要問
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 15:37
加個模擬量模塊可以實現
skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-23
查看skylove180的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-28 14:43
一般情況下不要用通訊控制變頻器的啟動和停止,如果你只是模擬一下,找到啟動的通訊代碼,寫入變頻器,為保證變頻器確實啟動了,可以通訊讀出變頻器的參數來驗證!!
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-28 21:53
用RS 指令和代碼可以實現。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-28 22:17
先寫一條讓電機正轉的指令傳送給變頻器 再寫一條讀入頻率的指令給變頻器,接下來要改變轉速只需修改速度值即可!