樓主  發表于: 2014-03-31 09:34
因為編碼器的信號線在拖鏈里面放著,運行一段時間會發生斷線的問題,當斷線的時候,編碼器的A,B兩相都不會采集到脈沖,這個時候數據不會變化,會停止不動,就是想在程序中怎樣編寫程序檢測數據停止不動沒有變化?請大家給點意見?
技術在于積累,學習在于堅持。
qdrobot
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 569 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-01-24
最后登錄: 2014-07-14
查看qdrobot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-31 15:16
0.5秒的間隔傳送脈沖數到字里,然后在規定時間內比較脈沖數是否相等
樓主留言:
不錯,可以嘗試下,有實例可以參考下嗎
工控土包子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 218 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2014-04-25
查看工控土包子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-31 19:21
可以用掃描周期脈沖做數據比對
樓主留言:
掃描周期不好弄吧
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-31 21:00
實際在運行中,編碼器的旋轉的速度還不一樣
技術在于積累,學習在于堅持。
zdahzjxw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 608 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-02
最后登錄: 2014-04-12
查看zdahzjxw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-02 14:26
采用的如果是S7-200PLC可以利用時間中斷測量,比較脈沖數,判斷是否計數正常,只要有數表明計數正常,如果為0計數停止
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看yerong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-03 12:35
A B相同時斷的幾率比較少些 成對檢查下

規定時間內數值 > 某一個值 認為正常

其實編碼器 A B 相都可以同時接多個 輸入點

以上是治標  用好的線不易斷就治本了  規定時間內不管好壞換線也是個辦法
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-04 21:46
今天做了下試驗,100MS中斷,讀取編碼器的脈沖數跟上次的做比較,順利執行。
技術在于積累,學習在于堅持。