臺達ESPLC的斷電保持計數器在斷電后在上電就自動清零了是怎么會事 我把復位的都斷開還是這樣,請問高手們是怎么會事
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 22:23
會不會是你把斷電保持計數器的范圍弄錯了,例如三菱plc 斷點保持型范圍是C100至C199,總共100點,例,LD X1 OUT  RST  C100  
LD  X000,  OUT  C100  K50,   每當X000開關閉合一次,C100變計數1次,如果中途斷電的話,上電后C100也會保持1次的計數,只有按下X1,C100才后清0,不知到你是如何使用的,是不是把計數器的值放在數據寄存器里,然后顯示在觸摸屏里,你如果上電有知道它上次計數了多少,數據寄存器也必須是斷電保持型的。希望對你有幫助
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-01 06:49
想看到繼續的討論,和問題的解答。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
lxytj123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2487 點
下載積分: 8478 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2017-01-09
查看lxytj123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-01 06:51
想看到繼續的討論
lxytj123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2487 點
下載積分: 8478 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2017-01-09
查看lxytj123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-01 06:55
和問題的解答
wy100924
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 155 點
下載積分: 703 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2020-03-06
查看wy100924的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-01 14:33
你看下是不是你把斷電存儲器的地址改過了,要沒有就是本機有問題
scsxhx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 203 點
下載積分: 687 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2024-01-08
查看scsxhx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-03 21:14
我的程序 LD X0000 CNT C121 D550 望大家指點一下
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10256 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-10-16
查看bodau的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-04-03 21:27
看這條指令是沒問題,換一臺試一下吧!