• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-01 11:12
手邊有一塊電路板,通過接收編碼器信號可以輸出一個ON-OFF間斷的開關量24V信號,我用萬用表測過,的確是24V間斷信號,我在這個信號上并聯了一個24V固態繼電器,雖然固態繼電器上的小燈一閃一滅,但是觸點不動作,我測了下信號兩端電壓變成了15V,之后我換成OMRON的普通繼電器,同樣不動作,信號兩端的電壓變成了6V左右,這是為什么呢,煩請高手解答,小弟在此拜謝~
另外補充一下,此電路板我用了個2.5A 24VDC的開關電源,應該不存在電流不夠的情況
haomaiggq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 437 點
下載積分: 11680 分
在線時間: 1308(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-11-13
查看haomaiggq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 11:34
確信是開關信號?還是脈沖信號,寬度多少?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-01 11:43
帶負載能力不足或開關動作頻率太快,繼電器來不及反應
簽名無效了,麻雀不見了!
huguang0218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 127 點
下載積分: 675 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-03-13
最后登錄: 2014-05-07
查看huguang0218的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-01 12:54
引用
引用第2樓hxl202319于2014-04-01 11:43發表的  :
4樓  發表于: 2014-04-01 12:57
引用
引用第2樓hxl202319于2014-04-01 11:43發表的  :
帶負載能力不足或開關動作頻率太快,繼電器來不及反應

我換了個10A的開關電源,還是一樣,頻率的話1秒一次,我使用的固態繼電器ON響應時間0.2ms,OFF響應時間0.6ms
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-01 13:33
不是開關電源的帶負載能力,是你編碼器輸出信號的帶負載能力
簽名無效了,麻雀不見了!
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-01 13:38
引用
引用第5樓hxl202319于2014-04-01 13:33發表的  :
不是開關電源的帶負載能力,是你編碼器輸出信號的帶負載能力

跟編碼器沒有關系,是這樣的,我有一臺角度控制器,用編碼器采集信號給角度控制器,角度控制器輸出一個ON/OFF的信號到一塊電路板上,我再從電路板上引出2根線給固態繼電器
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-01 23:24
我以前也碰到過此問題,有電壓沒電流。空載時測量有24V帶負載時有15V左右,但繼電器就不工作
QQ:235174304.VX:Deng235174304
504607099
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 169 點
下載積分: 2619 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2019-09-15
查看504607099的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-04-01 23:30
輸出的電流小 可能  帶不起來
chqing1361
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 485 點
下載積分: 442 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2024-11-03
查看chqing1361的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-02 13:07
是你那塊電路板負載能力小。帶不動繼電器。加一級放大就行。
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-02 13:26
引用
引用第10樓chqing1361于2014-04-02 13:07發表的  :
是你那塊電路板負載能力小。帶不動繼電器。加一級放大就行。

哥,怎么放大能請教下嘛?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3008(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-04-02 13:27
就如樓上所說,
通過光耦,驅動第二級輸出就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go