dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-04 21:28
一臺132kw的擠出機主機,然后有一個11kw的強制喂料電機,都是用變頻器控制,這個喂料電機料加多了主機電流就上升,然后人工就要去調節進料電位器降慢速度,現在我想主機電流大了進料就自動調節慢下來!有哪些方案?
liuzhentong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-06 20:56
用你主的變頻器的模擬量輸出  給從的變頻器   但是模擬量類型要一樣(比如主的輸出0-10v,從的接收0-10v)   從的變頻器控制模式改成靠模擬量控制    然后在按比例設置上下限