變頻器停車分為兩種形式。
一種形式叫“自由停車”。顧名思義,就是迅速給電機“斷電”,讓電機靠自己的慣性力滑行停車(OFF2停車);
另一種形式叫“制動停車”。那么這個“制動停車”,法子可就多了。比如,OFF1停車,就是按照一定的斜坡減速度制動停車,或者OFF3“緊急制動”停車(按照電機的極限制動能力停車)。
第二,制動停車手段有:直流制動(就是給電通入一定的直流電);動力制動(用電阻耗能);混合制動(直流制動+動力制動);回饋制動(將發電電流注入電網);抱閘機械制動。
停車分斜波停車和自由停車(快速停車也是斜波停車,只是斜波較陡而已)。
制動也有機械制動(如抱閘)、能耗制動(制動電阻、反接制動、直流制動等)、回饋制動等。是否需要制動和電機運轉狀態有關,斜波停車時當要求的停車時間小于自由停車時間時就需要使用制動;電機正常運轉時有時也需要制動,如吊鉤下降時。
在電網—變頻器—電機—負載構成的驅動系統中,能量是可以雙向傳遞的。當電機處于電動機工作模式時,電能從電網經由變頻器傳遞到電機,轉化為機械能驅動負載,負載因此具有動能或勢能;當負載釋放這些能量以求改變運動狀態時,電機反被負載帶動,進入發電機工作模式,將機械能轉化為電能反饋給前級變頻器。這些反饋能量被稱為再生制動能量,可以通過變頻器反饋回電網,或者消耗在變頻器直流母線上的制動電阻中(能耗制動)。
產生制動能量的場合
1、起重設備的重物下放過程
2、大慣性負載的快速減速過程
3、游梁式抽油機的驢頭下放過程