配電柜功率因數自動補償沒作用。手動補償時,越補越低。顯示是超前。請問啥回事
342805122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2019-04-28
查看342805122的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 18:27
你過補償了是超前啊。要看你的用電設備是感性還是容性。
平凡pingfan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 121 點
下載積分: 686 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-15
最后登錄: 2014-04-26
查看平凡pingfan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-14 19:49
動過線路嗎?看看是不是互感器二次側接反了。
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-14 20:07
過補償了
正在努力學習中!
玩轉變頻器
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 501 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2014-09-02
查看玩轉變頻器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-14 21:31
在補充一個問題,關于功率因數的?怎么提高功率因數。!
qinminyu
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 5116 點
下載積分: 9879 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-07-19
最后登錄: 2024-11-03
查看qinminyu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-14 23:20
兩種方法,1、把電流線圈兩根線倒接一下,2、把電壓兩根線倒接一下!
guiwaft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2024-11-23
查看guiwaft的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-15 02:01
謝謝大家,我試試看
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2023-08-04
查看注冊中心的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-15 09:17
試一試5樓的辦法是否可行,另外別忘了把結果貼上來讓大家分享
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-04-15 15:16
控制器的電壓相不能與電流相同相(三相)
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 531 點
下載積分: 6971 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-21
查看xtay的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-15 22:37
看看電容有沒有問題!我以前遇到過!
專注自動化應用  歡迎同行加入!
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-16 10:45
取樣電壓和電流必須同相,而且電流方向不能反向,另外需要看負載性質,如果是變頻器用的多,不可以采用電容補償,只能采用電抗補償
干到老,學到老
左城2468
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1247 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2014-08-30
查看左城2468的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-04-16 11:45
  減少濾波干擾
  • «