csq663347
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-04-14
最后登錄: 2024-09-15
查看csq663347的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-15 07:27
pls2脈沖指令 #1   #100   D200   D210    實際控制的是不是Q100.01    和Q100.03 ,(是)PLC無輸出指示。其他請指教
cdex26
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-10-22
查看cdex26的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-15 08:45
請確認一下 d200 201 加減數值  d202  速度脈衝  d204 位置脈衝
跟d210 初始速度脈衝
是否都有數值
絕對位置是否有建立過原點
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-15 09:27
引用
引用樓主csq663347于2014-04-15 07:27發表的 omron     plc :
pls2脈沖指令 #1   #100   D200   D210    實際控制的是不是Q100.01    和Q100.03 ,(是)PLC無輸出指示。其他請指教


#1是脈沖輸出1,對應的是100.02 100.03,有沒有輸出指示你可以監控一下的A278(高字節)A279(低字節)
維斯將來也,故常敢破格.