lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-09-18
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-02 13:53




  網上查到的教程:
試機步驟
1.JOG試機功能
僅按基本接線就可試機;
在數碼顯示為初始狀態‘r 0’下,按‘SET’鍵,然后連續按‘MODE’鍵直至數碼顯示為‘AF-AcL’,然后按上、下鍵至‘AF-JoG’;
按‘SET’鍵,顯示‘JoG -’:按住‘^’鍵直至顯示‘rEAdy’;
按住‘<’鍵直至顯示‘SrV-on’;
按住‘^’鍵電機反時針旋轉,按‘V’電機順時針旋轉,其轉速可由參數Pr57設定。
按‘SET’鍵結束。


1、按照這個步驟操作的,到最后一步,按住‘^’鍵怎么不出現‘rEAdy’,而是出現錯誤呢?怎么回事?
2、我記得以前的松下伺服,在驅動器上電后,馬達是鎖死的轉不動,現在用手怎么能轉動呢?用手轉時驅動上也顯示轉速
大家看這是怎么回事呢?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-02 14:59
檢查接線,
既然有錯誤代碼了,則根據錯誤代碼分析解決就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-09-18
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-02 15:29




沒有錯誤代碼,就顯示個ERROR錯誤
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-02 15:38
樓主,看你照片,好像沒有把編碼器線接入?
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-02 16:07
s-on沒有打開