申敏199192
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 140 點
下載積分: 595 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-04-19
最后登錄: 2014-06-02
查看申敏199192的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-04 14:09
圖片:
我想要T1定時后 執行下步程序 而天T1那條斷開
怎么實現啊  在線等 好人你們在哪里
好人你們在哪里
好人你們在哪里
老是主題沒通過

QQ595342554
是不是回復不了啊   qq聊
小弟在此謝謝了各位
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-05 07:16
用T1 通過SET指令驅動M中繼就可以了。同時RST T1
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157945 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-05 11:29
M5開點與T1開點并聯
liuyaling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1855 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-02-08
最后登錄: 2017-08-21
查看liuyaling的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-05 12:04
T1接通瞬間斷開 T2計時到不了
老家伙學電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 466 點
下載積分: 1015 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-03-20
查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-05 12:14
T1上升沿 SET M5  
T1常開點換成M5
recobi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1485 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2014-03-13
最后登錄: 2014-05-27
查看recobi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-05 12:14
T1接通中繼,中繼控制T2,這樣才能實現T2計時斷開常閉。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-06 08:21
先用T1將m4置位,然后T2復位
這個人很懶,什么也沒有留下!