ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-06 19:25
西門子plc200的高速計數器在編程過程中那個預設值在工作中經常需要改動我該怎么設?     不用外部點,直接用西門子文本屏上的設定VW0 然后MOV VW0 到 SMD42大概思路就這樣  隨時都要改動SMD42
yaoqibbs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2023-04-11
查看yaoqibbs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-06 22:04
沒用過文本屏,不過應該像你說的那樣 把MW0傳送SMD42
張小牛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 582 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-05-06
最后登錄: 2014-05-14
查看張小牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-07 11:04
SMD42為HSC0的預設值存儲,用于中斷事件13.你可能是需要改變SMD38的值吧,SMD38為設定值,用于更改計數器當前值。使用方法:將所需的設定值寫入SMD38,再將SM37.6=1.當前值更為SMD38的值,下次計數從SMD38的值開始。