283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-07-24
查看283596603的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-05-13 02:28
把三相都換成統一型號的試試。。三相不一樣容易造成驅動失步。
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-05-13 08:43
什么牌子的變頻器?多大功率,型號?別人怎么告訴你啊
工地電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 338 點
下載積分: 860 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-05-04
查看工地電工的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-05-13 12:11
就算三相中有一相IGBT型號不一樣觸發響應略有差別也不會這樣,估計可能性比較大的還是觸發周期出現問題導致瞬間短路,樓主解決問題后跟大家分享一下哈好讓我們也學習學習
風輕云淡平和心態
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-08-24
查看何工控學的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-05-13 12:36
變頻器的相關參數是否調整過,電機跟變頻器是否相配,電機負載端是否有負載沖擊或抖轉,電源電壓是否穩定,
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-08-24
查看何工控學的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-05-13 12:42
模塊的電壓電流功率各個參數是否和原模塊參數一樣或者位大,在有些是路中,相同的電子元件,廠家不一樣,相應的參數性能也是不一樣的。模塊跟控制電路也會不兼容。
dujiefeng198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 2397 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2017-07-27
查看dujiefeng198的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-05-13 21:26
炸模塊處理一定要查到原因,否則更換后還會壞,我也遇到過,最好用兆歐表檢查電機和線是否絕緣不良引起。
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-05-14 09:03
先把變頻器牌子發上來,型號,
l1huoeb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 758 點
下載積分: 320 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2021-08-30
查看l1huoeb的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-05-24 01:09
學習了
ztl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 110 點
下載積分: 515 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-05-22
最后登錄: 2022-02-10
查看ztl的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-05-24 06:52
建議還是查一下進線電路,看一下它的供電方式,TN-S系統的你變頻器的接地你要注意了,它的接地會瞬間有觸發IGBT的電壓,會造成變頻器IGBT模塊炸管。
szfjh189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 294 點
下載積分: 3572 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-12-28
查看szfjh189的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-05-24 08:41
贊成2樓的看法,
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-05-24 10:05
驅動信號控制上、模塊性能差異、電機輸出線(有沒處在長期高溫區)存在瞬間短路,每次保護都沒起作用?
建議更換或者找專業維修變頻器的。
保持每天一點小進步足矣。。。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-05-24 14:42
檢查每一個濾波電容,檢查模塊驅動信號是否正常。