半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-11 23:46


變頻器中間一相模塊老是炸,原裝的是富士2MBI400U4H-120-50的模塊,炸了后因為當時沒有富士模塊,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都換了,硅膠也涂均勻了,也固定牢靠,驅動板和主板都換的新的,用了4個小時就炸了,第二天又換上三菱模塊,把散熱器風道清理了一下,用了2個小時再一次炸了,而且操作鍵盤也炸的不亮了,但風機還在堅守崗位。我問過廠家,他們也用這兩種模塊,而且他們用的是同一種驅動板,所以觸發應該沒問題,是兩種模塊不能裝一臺變頻器里嗎???廠家說只要一相中的模塊是一樣的應該可以,他們也搞不明白什么原因,是電機有問題嗎???我問過電機廠家,他們說電機匝間短路的話電機直接就不轉了,如果是電機接地的話,為什么安好后能用幾個小時???有高手知道原因煩請賜教,感激淋涕,也可以與我微信聯系,我QQ號690500679加我微信,謝謝
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-12 10:29
觸發的小插頭如果插進去是時感覺松,就有可能接觸不好,也容易造成觸發不穩,炸模塊。
我經常碰到。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 715 點
下載積分: 5273 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-14
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-12 11:34
看你變頻器輸出端是否有開關或接觸器通斷造成電流反饋沖擊,如有是很容易炸模塊的特別是大功率電機
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-12 13:24
有些情況下電機匝間短路的話,電機也是會運行的,但電流就不正常了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-12 13:26
果斷整個變頻器換掉,不要糾結浪費時間了
wangjinzhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 195 點
下載積分: 414 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2019-08-02
查看wangjinzhong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-12 14:04
瞬間電流控制下,還有散熱
igbt8_com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 583 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-05-12
最后登錄: 2014-05-29
查看igbt8_com的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-12 14:51
在這種條件下炸IGBT模塊一般有兩種可能,要么在某個時刻發生了短路,要么就是溫升過高,幾個小時應該已經進入了熱穩定狀態,散熱器上沒有監測溫度的傳感器嗎?
半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-12 15:23
感謝各位大哥賜教,我想補充:變頻器到電機是電線直接連接的,沒有接觸器和開關什么的,另外換完IGBT模塊之后我卡表卡過好多次電流,都很平均也很正常,跟變頻器操作鍵盤顯示電流基本一致。跟現實應該也正常,變頻器廠家也說電流是正常的,因為他也在現場嘛。散熱器我第二次換模塊之前特別清理了,散熱器上也有測溫器的,炸模塊前也沒報過超溫的。求大神繼續幫幫小弟
半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-05-12 15:30
特別補充每次熔斷器都炸的特別厲害,直接炸成兩截,我用的熔斷器跟原機上一樣是ABB的,是電流太大嗎?我卡好多次沒是正常的,我也想換新機器,但客戶不太愿意出錢,因為過保了,我也沒辦法,可愁死我了
半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-05-12 15:43
感謝各位大神賜教,我感覺觸發頭送的可能性不是太大,因為每次換的時候拔時都不太好拔,瞬間電流我倒是不知道,因?yàn)槟莻也不太容易觀察,換好后我們觀察一個小時左右就回去了,都是我們走之后炸的,總之小弟萬分感激各位的幫助,令小弟懂得好多知識,還請各位繼續幫助,謝謝
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 338 點
下載積分: 27657 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-09-18
查看chou2003的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-05-12 21:40
和電容有關系嗎?
王全山
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2019-05-02
查看王全山的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-05-12 22:50
是不是諧波,有中高頻嗎?