本人用FX3U跟安川伺服鏈接想問一下高手安川伺服上的COIN定位完成標志位能直接接在PLC的輸入端上嗎?之前我同事試了不行,要加繼電器才行,有沒有有人接過告訴我一下,謝謝!
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-02
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-14 09:52
可以
不需要繼電器
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
lovejiedyy
未來誰能把握··
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 234 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2023-07-01
查看lovejiedyy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-14 15:45
    
學如逆水行舟,不進則退
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-15 15:05
不需要接繼電器的,可以直接接入PLC