我這有個設備的干接點最大的承受電流是83毫安,接上去時,這個點燒短路了,不知道DI點的輸出電流是多少。

請高手解答,謝謝。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-16 14:27
這個你需要檢查回路的連接了,PLC輸出你就可以看做一個開關而已,外面才是你需要檢查確認回路的問題,可能存在負載過大或短路。
mercury
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-09-10
最后登錄: 2024-08-23
查看mercury的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-19 15:43
查一下你得外部電路,看看有沒有問題,再加裝二極管或者電阻等做隔離,換繼電器輸出的試試
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-19 16:49
這和你加的外部電源有關,
一般的DI內阻好像是5K,支持5V信號的DI點內阻應更低一些.
當外部電壓超過30V時,需外加降壓電阻,以保護內部的隔離管,超過50毫安的輸入電流,會大大縮短壽命。
若你連接到DI的83毫安的干接點燒毀,則DI可能已經不保。

而DO的電流大小,應和觸點燒毀無關,除非你將DO的接到了 干接點上,若如此,是DO的短路電流,肯定超過2A.
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
wan21210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 150 點
下載積分: 803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2014-05-28
查看wan21210的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-23 13:31
不知道你用的這個模塊是晶體管輸出的還是繼電器輸出的?
晶體管輸出的大概在0.2~0.3A
繼電器輸出的大概在2A
如過你使用的是繼電器輸出的,為了延長觸點的使用壽命,以及防止潛在電感式負載損
壞,必須將續流二極管并行連接到每個電感式直流負載或每
個電感式交流負載的并行RC緩沖器。


不知道能不能幫到你,也希望大家能夠多多指點!