hewm
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-09-12
最后登錄: 2024-10-22
查看hewm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-05 19:48
步進電機,用PLSV指令時不執行加減速,需用RAMP指令改變脈沖頻率,可RAMP指令沒有32位,有什么辦法解決?(16位時速度不夠快)請前輩指教,謝謝。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 5861 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 21:44
在驅動中好像頻率是可以變的吧,只是脈沖總數變不了~