qdrechi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2013-05-05
查看qdrechi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-05 20:31
請教各位大師.   我們公司剛購買的J3伺服放大器啟動時馬達不旋轉是什么原因?  ( 1PG控制有脈沖信號)
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 568(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-09-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 21:05
先確定有沒有報警,
看看是不是那里接錯線了!J3的伺服是需要外接電源的!
在P模式下看看驅動器有沒有接受到信號!如果有,應該是沒有開啟,沒有,就檢查接線
qdrechi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2013-05-05
查看qdrechi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-05 21:20
換上另外一臺同型號的放大器就可以,因此可斷定線路是沒問題的,參數也對照過是一樣的,但就是不啟動,
neverlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 475 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2020-06-09
查看neverlove的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-05 22:59
你看看脈沖是不是給小了~~