如題 怎么用模擬量模塊測量互感器傳來的電流信號 , 在程序里是怎么計算的 ,互感器一般都是多少/5的 沒有量程啊,是不是要通過電流表變送信號啊,求高手指點
gulongbing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3178 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2016-03-12
查看gulongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-28 17:10
用電流變送器將你說的500/5的互感器電流轉換成4~20mA模擬量型號,由這信號再輸入模擬量輸入模塊