jianchenyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 580 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2015-01-17
查看jianchenyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-27 18:56
如題 怎么用模擬量模塊測量互感器傳來的電流信號 , 在程序里是怎么計算的 ,互感器一般都是多少/5的 沒有量程啊,是不是要通過電流表變送信號啊,求高手指點
shiwenbo88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 632 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2016-07-12
查看shiwenbo88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-27 22:33
先將互感器的信號通過轉換模塊轉換成4-20mA的電流信號,或者0-10v的電壓信號,然后將此信號直接接到模擬量模塊就行了,電流表顯示的最大電流值是多少,對應的電流互感器就是最大顯示值/5,程序里要乘以倍率
jianchenyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 580 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2015-01-17
查看jianchenyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-28 12:54
引用
引用第1樓shiwenbo88于2014-05-27 22:33發表的  :
先將互感器的信號通過轉換模塊轉換成4-20mA的電流信號,或者0-10v的電壓信號,然后將此信號直接接到模擬量模塊就行了,電流表顯示的最大電流值是多少,對應的電流互感器就是最大顯示值/5,程序里要乘以倍率

謝謝指教 請詳解 比如 我用500/5的互感器  轉換的4-20ma信號 量程是多少啊  怎么計算,比如當信號是20ma時 實際電流應該是多少啊
gulongbing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3178 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2016-03-12
查看gulongbing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-28 17:10
用電流變送器將你說的500/5的互感器電流轉換成4~20mA模擬量型號,由這信號再輸入模擬量輸入模塊