二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
首先要確定的是這個電纜銅線平方面積必須是標準而且是足夠,否則一切免談。如果是標準足夠的話這個電流是完全沒有問題放心大膽用。 |
|
---|---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
理論上是在允許范圍;非標電纜線和國標電纜線相差不少;我曾經用過非標50平方線帶80左右的電動機電流;線發燙;說明質量好壞相差很大;事實實際中應用中;150a的電流;用75平方的標準電纜線比較合理; |
---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
|
支持六樓。做電氣自己留余量。以免出大事、現在的電纜質量貓膩太多,防不勝防啊 |
---|---|
|
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
|
建議更換大一點線徑的線!現在的線啊,沒法說!我們這邊如果要用6平方的線就得選10平方的!除非我們和經銷商說好我要國標的!安全 安全 安全 |
---|---|
|
wujiang123
級別: 探索解密
|
燙手時長時間嗎?要根據你的電纜長度定,是距離遠最好選70平的銅芯電纜。 |
---|---|
|
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
|
看你布線的方式,我經歷過一個情況和你說的差不多。我的是很多條線在一個線槽內,150a長期使用,后來發現線皮都粘在一起了,很危險。后來我改用75mm的了。 |
---|---|
|