現在最大150A電流,用的50平方的線,線纜皮燙手,現在夏天溫度有點高35-39度的樣子,這線纜有沒有問題
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 11:17
在并一根25的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)
  • 每天一點點
    ganxd1976
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 573 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2014-05-30
    最后登錄: 2019-12-20
    查看ganxd1976的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-05-30 11:20
    應該沒有問題,50Mm²的電纜耐200個電流,溫度39不算高。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-05-30 11:26
    35-39是環境溫度,線皮的溫度就是感覺摸上去有點燙,但不是很燙那種,有沒有問題
    引用
    引用第2樓ganxd1976于2014-05-30 11:20發表的  :
    應該沒有問題,50Mm²的電纜耐200個電流,溫度39不算高。
    hsqknx
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 427 個
    工控威望: 2439 點
    下載積分: 489 分
    在線時間: 727(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-09-16
    查看hsqknx的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-05-30 11:40
    個人意見,不建議并線使用,一大一小更不應該
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)
    seallyzoom
    和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 715 點
    下載積分: 5273 分
    在線時間: 402(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-14
    查看seallyzoom的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-05-30 11:41
    圖片:
    理論上沒有超過截載流量,是銅芯的問題不大,關鍵是否長時間負載大電流,如是建議換成75平方的較安全
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(changyu0330) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(ogreman)
  • 工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
    xyc
    每天學一點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 709 個
    工控威望: 3891 點
    下載積分: 834 分
    在線時間: 410(小時)
    注冊時間: 2007-11-19
    最后登錄: 2016-05-18
    查看xyc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-05-30 12:03
    理論改用75mm2應該可以解決上述問題, 建議最好留有一定空間以備增容, 凡事得留有佘地. 切記 !
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)
  • 工控一家人 (老薛)
    huangpeng
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 716 個
    工控威望: 1051 點
    下載積分: 3272 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2009-12-07
    最后登錄: 2022-03-02
    查看huangpeng的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-05-30 12:12
    引用
    引用第5樓seallyzoom于2014-05-30 11:41發表的  :
    理論上沒有超過截載流量,是銅芯的問題不大,關鍵是否長時間負載大電流,如是建議換成75平方的較安全

    50平方  200A 是短時間載流量吧   長時間100A啊   長時間不可能200A的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)
    dzhhwx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 358 點
    下載積分: 910 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-03
    最后登錄: 2015-10-28
    查看dzhhwx的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-05-30 12:52
    首先你的502MM的線是否是國標的,是銅線還是鋁線,再有就是你的負載為阻性負載還是感性負載。如果是電流一直持續是150A,
    銅線502應該是剛剛好夠用,如果你是用廠標50的應該有點危險,建議你換70的。。安全重要啊。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman) 熱心助人!
    mm501mm
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 2625 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2014-04-17
    最后登錄: 2024-03-30
    查看mm501mm的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-05-30 14:20
    銅線是滿負荷,沒問題,鋁線是超負荷,危險
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70287 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-09-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-05-30 16:10
    理論上是通過查表估算電纜的額定電流值,但是試問現在是市場上還有標準的電纜?除非是定制。
    電纜一個需要看有效截面,還有一個需要看材質。為了這個事情在7年前和我以前的老板交流過多次,最后還是沒有辦法挽回這個現狀而離職的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張棟嶺) 真誠感謝!
    jiaxin胡
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 151 點
    下載積分: 1544 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2014-05-15
    最后登錄: 2016-12-08
    查看jiaxin胡的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-05-30 17:43
    如果是國標銅芯線,200A,50平方沒有問題,如果是鋁芯線就要換75平方的