viding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 609 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-05-31
最后登錄: 2024-01-05
查看viding的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-31 01:10
請問pws6600s-s與FX3G通信線腳位如何接?需要選擇哪種通信協議?現在我設置是com2  通信燈會閃但還是提示無法通信。
viding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 609 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-05-31
最后登錄: 2024-01-05
查看viding的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-31 14:21
有木有誰做過的?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-01 19:17
海泰克的說明書上有詳細的接線說明。
李陽林
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-06-13
最后登錄: 2014-06-13
查看李陽林的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-13 21:30
我也一樣!
我有一個  PWS6600S-S
也有一個  PWS6600S-SC  的同樣的程序,同樣的通訊線,同樣是FX1N  PLC    PWS6600S-SC   能通訊上
PWS6600S-S通訊不上
sunyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 119 點
下載積分: 600 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2014-06-22
查看sunyong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-22 18:11
用485通訊,拿9針的232公頭與422公頭照著海泰克的說明書接兩根線就好了
工控萬歲
t7702961
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 451 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2024-04-09
查看t7702961的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-28 16:37
可以去看說明書