云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-07 13:55
工廠里有兩臺老設備,一臺用的MR-J2S-40B,另一臺是MR-J2-40B。想問問各位前輩,這兩個伺服放大器有什么區別?能不能一樣用?
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-07 13:56
我大概能理解是J2S比J2高級,那么能直接用J2S替代J2嗎?
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-07 15:20
可以 但是內部參數還是要改一改
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-07 15:43
如果馬達是J2, J2 或J2S 伺服都可以用,不過J2S 的一些參數需要變動。 馬達是J2S, 那就只可以用J2S
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-07 16:02
3樓  發表于: 18分鐘前
只看該作者 | 小 中 大   如果馬達是J2, J2 或J2S 伺服都可以用,不過J2S 的一些參數需要變動。 馬達是J2S, 那就只可以用J2S
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-08 21:48
J2S完全兼容J2,反之不行。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 515 點
下載積分: 2877 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-09-13
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-08 22:40
好像電機編碼器插頭不對吧
QQ:235174304.VX:Deng235174304
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-09 10:58
是這樣子的嗎?
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-09 11:01
引用
引用第3樓edwingan47于2014-06-07 15:43發表的  :
9樓  發表于: 2014-06-09 11:02
引用
引用第6樓天涯孤客于2014-06-08 22:40發表的  :
好像電機編碼器插頭不對吧


是這樣子的嗎?