菜鳥想憋老鳥
級別: 探索解密
|
大家好,我剛接觸電工學,想請教一下設備電控柜不接地線,會怎么樣?(ps:一位師傅說不接地線通電后電控柜會一直跳閘,是這樣嗎??) [ 此帖被菜鳥想憋老鳥在2014-06-09 18:52重新編輯 ] |
---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
|
不接的話出現漏電時就會電到人,設備產生的靜電等等也不能帶走,人體一觸摸就有觸電的感覺。 |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
地線是防止用電設備出現漏電或金屬外殼帶電時,防止人體被電擊的,在一些有靜電產生的設備上也起到一定消除靜電的作用。不接地線正常來說通電是不會跳閘的 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
不接地線的電控柜也有好多的,也可以正常使用。單純的接觸器之類的控制,沒有電子線路原件,只要設備不漏電,不接地也毫無影響。這種情況下接地可以起到保護作用。 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
|
你那師傅危言聳聽,糊弄你的小朋友 |
|
---|---|---|
|
prince188
級別: 網絡英雄
|
接地為了保護因漏電時電擊安全事故,另一方面一些線路產生的干攏電壓電流也可以通過地線傳到地起到保護設備的目的,接地是必須的。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
為了安全起見建議接地線!也有些地方因為接地不方便或者是沒有接地點(比如設備安裝在高層無法將地線接入大地等等原因)也可以選擇不接!!總之一句話!接了肯定比不接好!!個人意見! |
|
---|---|---|
|
lnsyzbw
級別: 略有小成
|
電控柜接地線的作用就是防止因電器元件或線路絕緣降低,對人體造成觸電事故的發生。國家標準規定不但電控柜要接保護接地線,安裝了電器元件的電控柜門也必須用裸銅軟線接地。 |
---|---|
|
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
|
呵呵。。建議接地線!接地為了保護因漏電時發生電擊安全事故。 |
---|---|
|