xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-12 17:56
圖片:
臺創變頻器,F(xiàn)040=0,
PLC程序可以通過控制fwd端子啟動和停止,但不能用modbus改變變頻器的運行頻率!rs485通訊線良好。
plc通訊程序如附圖:
求解
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-13 10:56
你變頻器頻率設置相關參數設置好了嗎?
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-13 14:08
變頻器控制方式有設置嗎
無人值班
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 134 點
下載積分: 751 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-13
最后登錄: 2014-06-19
查看無人值班的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-13 16:24
同意樓上 變頻器控制方式沒有設置
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-14 09:42
變頻器也設置了,F(xiàn)39=2,F40=0,F93=35.01,
但是無論發多少的頻率過去,變頻器一律之輸出3.00Hz
獨語-謝啦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-07-04
最后登錄: 2024-12-12
查看獨語-謝啦的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-30 16:01
你首先確定plc與變頻器通訊是否是正常的,可以用串口調試軟件監控一下發送接收的代碼是否是正確的,然后再看一下變頻器運行方式,頻率給定方式參數是否是485通訊!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-22
查看leechonghua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-05 21:41
地址,波特率,格式,都要檢查!!