xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-18 14:47
圖片:
型號DVP06XA-H3,通過前面另一個模塊連接到PLC,接線方式,說明書中所示電壓接線方式,PLC程序如圖所示。
出現問題:用萬用表測量接入模塊的信號,電壓從0.4v-9v,說明外部信號輸入基本正常。
但從PLC中讀到的數據一直都是某個定值(每次開機都不同,但開了機就不變了)。不會根據輸入電壓變化而變化。請問各位前輩這是什么情況?
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-21
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 19:44
特殊模塊在軟件里要進行設置的!找一下AIO!
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-19 10:00
為什么用M1002呢?用M1000試試看。
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-10
查看linglong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-19 10:44
M1002換成M1000就好了
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-19 13:48
真是一言驚醒夢中人!多謝了!
hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-30 21:47
學習了,謝謝熱心的高手。