  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
12樓  發(fā)表于: 2014-06-26 09:32
我也改過,沒有那樣復雜,加一個光耦p512 ,輸入一端接U2003的一個輸出腳,另一端560歐電阻接U2003的公共端,光耦的輸出端,就是你要的脈沖輸出,
鎖螺絲機
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
13樓  發(fā)表于: 2014-06-26 09:36
忘說明,你的先把原來的繼電器拆下來,繼電器的線圈一腳就是光耦要連接的一腳,他是右U2003的一腳來驅動的
鎖螺絲機
  • «