樓主  發表于: 2014-06-26 10:25
一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 16:27
我們的3千KW的加熱器(270個),接成星形接法,零線比相線小一號就行,比如相線25,零線16.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
    lqbzlqbz
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 976 個
    工控威望: 1121 點
    下載積分: 18023 分
    在線時間: 697(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2021-06-18
    查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-07-03 16:35
    引用
    引用第45樓ymr78419972于2014-07-02 22:29發表的  :



    270*3kW ? 這么大功率!你是三個一組接成星形,還是像我原來那樣,好多個并一起再接成星形?分組好多組,每一組都接成星形后,中性點接到零線嗎?

    可能沒說清楚,是270個加熱器,共3KKW,平均每個12KW左右(20到6KW都有),分成22組,每組12個接3相線,平均4個并聯接一相,中性線比相線少一號。