ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-26 10:25
一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:136





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-02 21:58
正加熱過程中感覺前面的四區溫度波動會比較大。而且在整個加熱系統工作過程中,電流的波動也會很大的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!