一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:136





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-05-25
查看houxiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 15:58
圖片:
[[size=3]size=3]我們做的加熱控制系統,你參考下我覺得不用接零的,我分析下你現在考慮的問題
1.接零后,三相負載其中一相斷掉后,另外兩相功率不會降低。
2.三相負載不平衡,會導致中性點漂移。
3.你現在的三相功率是平衡的,星形接法不用擔心中性點漂移的問題。
4.你現在的總功率180kw,分十區控制。每個區的功率都比較小,在一個區出現問題時,對整個設備的影響不大,維修方便。

[ 此帖被houxiyong在2014-07-01 16:07重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!