一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:136





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
mjp1204
創意生活,創意來自生活,創意改變生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 3722 點
下載積分: 4447 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-09-12
查看mjp1204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-28 21:06
不用接零線的嗎。