• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-30 16:40
兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。
另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。
3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。
現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常  
偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性
這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ]
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 111969 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 16:53
檢修的事三言兩語說不清的,監控程序看看吧
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-30 16:58
查線路和確認檢測元件有沒有故障。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-30 17:01
加強屏蔽;強弱電分開;模塊終端加電容抗干擾試試看;
真誠到永遠
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211469 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-30 22:06
還有個方法你可以試試!在控制模擬電壓的線上加裝磁環!祝你好運!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-01 11:27
一定是線路的問題
每天一點點
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-01 13:09
引用
引用第1樓luo76于2014-06-30 16:53發表的  :
檢修的事三言兩語說不清的,監控程序看看吧

正在通過監測程序檢查中,通過監測就是實際最大值,與外部輸入相同。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:23重新編輯 ]
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-01 13:11
引用
引用第2樓prince188于2014-06-30 16:58發表的  :
查線路和確認檢測元件有沒有故障。

線路和元件不會有什么問題,干擾的可能最大,很麻煩。。!
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-01 13:18
引用
引用第3樓1054550600于2014-06-30 17:01發表的  :
加強屏蔽;強弱電分開;模塊終端加電容抗干擾試試看;

模擬信號全部用的屏蔽線,不過接地和動力用的相同接地,模塊終端加電容怎么選擇型號?
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-01 13:22
引用
引用第4樓跑步向錢于2014-06-30 22:06發表的  :
還有個方法你可以試試!在控制模擬電壓的線上加裝磁環!祝你好運!

能否提供詳細點,磁環怎么選用? 謝謝
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-07-01 13:24
引用
引用第5樓yml自動化于2014-07-01 10:30發表的  :
你的信號線纜用的屏蔽線纜嗎?

用的都是屏蔽線
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211469 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-07-01 14:48
磁環大小需要查看一下你那信號線的直徑,一般需要在磁環上繞個3圈以上,你就看看那個磁環能否穿過該線就OK!!!其他沒什么要求!祝你好運!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go