富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-09 14:44
老式的A960GOT壞了,讀出的畫面程序可以直接導入A970GOT嗎,現在設備不能正常運行。
[ 此帖被富陽工控在2014-07-09 15:13重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-10 08:54
可以,GT Desinger讀出程序后,在系統環境中將A960改為A970