ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-09 15:38
modbus rtu通訊,485方式的
總是連接不上。
請教下原因。
連線比較簡單,一個正+  一個負-。應該沒有接錯。
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-09 16:19
modbus rtu通訊地址使用不當也會通訊不上   還有就是軟元件讀寫   例如3X   4X    4X      6X等 有時候不能混用    數據錯誤也是不行的。波特率   字節      校驗    都要一致,。還有儀表地址是十六進制   要轉換成十進制(通常還要加1),通訊不成功原因很多
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28485 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-09 20:57
泛達的跟永宏的PLC做過MODBUS
看看自己的設置.
自動化單機,生產線,項目編程調試!
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-10 11:16
可以先用MODUBS主站軟件,進行測試,是儀表的參數是否設置正確,然后在用MODUBS從站軟件與HMI,進行測試。這樣就能很方便的判斷出,是HMI的問題,還是儀表的問題。