lljwtt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-12-22
查看lljwtt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-09 18:20
MR-JE-40A伺服放大器按正反脈沖接線方式接線完畢,但是放大器接收不到任何脈沖,不知是何故?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-10 08:51
檢查接線是否有誤;
檢查電源是否正確
ty2tzj118
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1682 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-10 09:21
首先確認清楚放大器是否真的接受不到脈沖,不知你所指的接受不到脈沖是從報警信息中提示的,還是自己檢測的?一般此放大器有幾個信號需要注意:力矩限制、到位控制、本身故障信號等。如果這些信號不正常,會停止放大器工作。如果檢測從伺服輸出確實沒有脈沖發出,則檢查接線、電源及相應參數是否有誤?
yaiijn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 474 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-06-17
最后登錄: 2022-01-06
查看yaiijn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-10 09:35
檢查接線是否正確?軟件設置是否正確?
咯啵白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 298 點
下載積分: 804 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2014-01-14
最后登錄: 2019-11-23
查看咯啵白菜的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-10 10:55
注意NPN PNP接收方式,公共端有沒有接到位