13546912675
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 585 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-04-21
查看13546912675的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-10 21:32
        在下首次使用FX-3U  232BD板與PC通訊。使用的是FX-3U PLC。因?針的圓孔被觸摸屏占用。所以就加了232BD板通訊。想與電腦連接監控程序?墒茄b上232BD板后。還沒插上通訊線。給PLC上電后,SD就一直閃紅燈RD沒有燈亮。插上通訊線與電腦連接后,打開三菱軟件做通信測試,顯是不能通信,我不道怎么回事,還請知道的大師多多指點
wbckren
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 98 點
下載積分: 586 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-08-12
最后登錄: 2021-06-16
查看wbckren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 16:51
232BD接2 3 5  電腦那端COM口接3 2 5 ,就是2頭的 2 3 對換,就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(cptbtptp) 真誠感謝!