13546912675
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 585 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-04-21
查看13546912675的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-10 21:32
        在下首次使用FX-3U  232BD板與PC通訊。使用的是FX-3U PLC。因為8針的圓孔被觸摸屏占用。所以就加了232BD板通訊。想與電腦連接監控程序?墒茄b上232BD板后。還沒插上通訊線。給PLC上電后,SD就一直閃紅燈RD沒有燈亮。插上通訊線與電腦連接后,打開三菱軟件做通信測試,顯是不能通信,我不道怎么回事,還請知道的大師多多指點
yl1111682
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2683 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2014-05-09
最后登錄: 2024-09-19
查看yl1111682的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 10:51
那個壞了 換個試試
13546912675
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 585 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-04-21
查看13546912675的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-13 11:00
用過沒有,想好了在說
咯啵白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 298 點
下載積分: 804 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2014-01-14
最后登錄: 2019-11-23
查看咯啵白菜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-13 12:21
乍不直接接到觸摸屏就好了別,也一樣監視呀
taiwan_kkk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 180 點
下載積分: 37927 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2014-07-19
最后登錄: 2018-10-21
查看taiwan_kkk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-19 12:01
不曉得板大需求為何

但是

我目前正在找HMI來用通訊並監視設備上的狀態點位


我中間還多個網路模組所以

要再試試看!!
qianquanink
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 565 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2015-01-17
查看qianquanink的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-20 08:17
我跟樓主問題差不多422孔我能跟電腦通訊但是com口卻一直無法跟電腦連接,樓主您找到問題了么
wbckren
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 98 點
下載積分: 586 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-08-12
最后登錄: 2021-06-16
查看wbckren的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-13 16:51
232BD接2 3 5  電腦那端COM口接3 2 5 ,就是2頭的 2 3 對換,就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(cptbtptp) 真誠感謝!
    niujulin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 258 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 1732 分
    在線時間: 344(小時)
    注冊時間: 2008-08-02
    最后登錄: 2024-08-28
    查看niujulin的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-08-13 21:05
    通過HMI聯接PLC