陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-14 15:23

     S11與S12為輸入通道1的兩個輸入端,S11,S12在內部是不是一個線圈的兩端?S11,S12在外圍應該怎么接線?在安全繼電器接上電源的情況下,直接短接S11,S12輸入通道1的指示燈亮不亮,還是S11,S12間接入一個電源輸入通道1的指示燈才亮?S34(reset/start)怎么和外圍接線,這個端子有復位和啟動功能,啟動功能怎么用,復位功能又怎么用?Y32是輸出端吧,輸出的是什么信號?是不是通道1和通道2都有輸入Y32才有輸出?壇友幫忙解答,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-15 09:37
引用
引用第3樓yfcc923于2014-07-14 16:51發表的  :
A1 A2.接電源。
S11 S12是一組輸入。用來把你所有的安全回路(NC點)串接起來。形成一個閉合回路。
S21 S22是另一組輸入。如果不用,請短接。
S34 Y32這個是繼電器的啟動按鈕。兼復位。
用法:當輸入回路OK。你還需要按一下這個按鈕才能使繼電器工作。如果運行中途輸入回路被斷開(急停異常之類),繼電器就不工作。你去解決完問題以后,回路閉合了,還要再回來按一下這個按鈕,繼電器才開始工作。
.......

S34和Y32是分開的吧,S34是復位/開始的輸入端,是接電源正嗎,Y32應該是一個輸出信號,因為在我這設備中,Y32接入一個24VDC的中繼的線圈輸入端,就是不知Y32輸出的是+還是-信號,在什么情況下才有這個輸出,是在安全繼電器正常工作情況下才有這個輸出嗎?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看陳大圍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-15 11:07
查了下資料得知,S34與S12直接短接為自動復位,S34與S12串接一復位按鈕為手動復位,Y32是一個輸出ov的信號,兩個通道都正常工作時才有這個信號輸出
專心學工控技術,請各位幫忙指教