陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-14 15:23

     S11與S12為輸入通道1的兩個輸入端,S11,S12在內部是不是一個線圈的兩端?S11,S12在外圍應該怎么接線?在安全繼電器接上電源的情況下,直接短接S11,S12輸入通道1的指示燈亮不亮,還是S11,S12間接入一個電源輸入通道1的指示燈才亮?S34(reset/start)怎么和外圍接線,這個端子有復位和啟動功能,啟動功能怎么用,復位功能又怎么用?Y32是輸出端吧,輸出的是什么信號?是不是通道1和通道2都有輸入Y32才有輸出?壇友幫忙解答,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-14 16:51
A1 A2.接電源。
S11 S12是一組輸入。用來把你所有的安全回路(NC點)串接起來。形成一個閉合回路。
S21 S22是另一組輸入。如果不用,請短接。
S34 Y32這個是繼電器的啟動按鈕。兼復位。
用法:當輸入回路OK。你還需要按一下這個按鈕才能使繼電器工作。如果運行中途輸入回路被斷開(急停異常之類),繼電器就不工作。你去解決完問題以后,回路閉合了,還要再回來按一下這個按鈕,繼電器才開始工作。
其他4組常開點就是繼電器的輸出觸點。通常給你拓展其他安全回路或是本設備安全執行繼電器線圈。
~~~~~~~~~
再說下安全執行繼電器。
這是個普通控制用繼電器。通常使用NC觸點串入主電路空氣開關的跳閘線圈里。
*******************************
有必要再理下全過程電路;
設備優先上控制電源。(獨立于主電路。)
假如安全回路OK。安全繼電器待機狀態。(假如回路不OK。安全繼電器不會工作,并無法強制他工作)
你按一下安全繼電器啟動按鈕。安全繼電器工作。你圖右側觸點變換。
你的圖右側一組NO點事先串入安全執行繼電器線圈內。
安全執行繼電器工作。
安全執行繼電器的一組NC事先串入主電路空氣開關的跳閘線圈內。(此時,變換為“開點”)
主電路空氣開關合閘。
設備開始RUN...
意外:
如果設備運行中突然意外。安全回路被斷。安全繼電器停止工作,安全執行繼電器也接著停止工作。
此刻,主電路空開的跳閘線圈就會跳閘。。。ㄒ驗槭孪却M了安全執行繼電器的NC點)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控勤哥)
    yfcc923
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 1127 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2013-06-08
    最后登錄: 2024-09-23
    查看yfcc923的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-07-15 12:44
    簡單來說:
    2個獨立的輸入回路全部閉合,安全繼電器才能ON。
    電源接線就不多說了。
    S34 Y32 建議你接常開按鈕。不要直接短接。主要還是安全考慮為重。
    圖右側3NO 1NC是輸出觸點。
    #################
    這樣你就全部明白了。至于后續的開發運用,是需要功力和失敗來堆積的。。。