陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-14 15:23

     S11與S12為輸入通道1的兩個輸入端,S11,S12在內部是不是一個線圈的兩端?S11,S12在外圍應該怎么接線?在安全繼電器接上電源的情況下,直接短接S11,S12輸入通道1的指示燈亮不亮,還是S11,S12間接入一個電源輸入通道1的指示燈才亮?S34(reset/start)怎么和外圍接線,這個端子有復位和啟動功能,啟動功能怎么用,復位功能又怎么用?Y32是輸出端吧,輸出的是什么信號?是不是通道1和通道2都有輸入Y32才有輸出?壇友幫忙解答,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
ty2tzj118
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1682 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-14 15:59
記得以前接觸過這個安全開關,尤其在老外的控制柜內用的很多,首先S11,S12進行短接指示燈肯定會亮,一般將控制中所需要的連鎖的一些點串接到這兩點之間,進而進行保護功能。S34一般可以直接接入電源(+),只不過需要加些連鎖點進行保護或者直接將S34點與S12點進行連接,同樣需要在此之間加些聯鎖控制點、鑰匙開關等。Y32應該是故障輸出點,只要有一個通道問題就輸出。個人所見,希望能幫到你!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(佳期如夢) 不懂別瞎BB