樓主  發表于: 2014-07-16 17:33
請教三菱PLC問題,轉動編碼器,顯示屏數字沒反應。更換編碼器也不行。后解密原程序,輸入新的PLC,安裝上,轉動編碼器,顯示屏數字還是沒有反應,編碼器直接接在PLC+—24V,和X0,X1。幫忙解決下問題,感謝了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-11
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-16 20:36
轉動編碼器,X0;X1燈閃爍不?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
jjwxtgh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-13
最后登錄: 2015-05-19
查看jjwxtgh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-16 21:01
沒注意,明天看一下
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-16 23:13
編碼器的A相和B相接X0和X1 ;蛘吣闫辽巷@示數據的寄存器搞錯了
jjwxtgh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-13
最后登錄: 2015-05-19
查看jjwxtgh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-17 06:48
引用
引用第3樓富陽工控于2014-07-16 23:13發表的  :
5樓  發表于: 2014-07-17 08:04
你用編程軟件分別看一下PLC和觸摸屏存放CP脈沖的數據寄存器是不是同一個。
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-17 08:08
PLC先MONITOR,看資料內容,若正確,再檢查HMI資料內容,設定16bit,OR 32bit
工控子墨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 253 點
下載積分: 14675 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2024-11-05
查看工控子墨的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-17 14:21
哈哈。就是,你先監控一下軟件裡的計數器…………
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-17 14:54
先電腦監控下看看,應該是C251,轉動編碼器,看有沒有數字顯示,如果沒有,看看編碼器電源接的好不好,有就看看程序或者HMI的寄存器對不對
jjwxtgh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-13
最后登錄: 2015-05-19
查看jjwxtgh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-17 18:20
轉動編碼器,編程器的1.2燈閃亮
啟航國際教育
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 1201 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2016-07-02
查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-07-17 18:49
你有沒有監控程序按看有記數嗎?我古計你程序沒做好
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-07-17 18:51
不是接的X0 X1嗎,1  2亮是什么意思?
  • «