PLC是三菱Q01CPU模塊是QJ71C24N通訊協議是無順序協議 需要達到的功能是PLC發送數據至打印機 打印機打印需要的數據

問題是PLC發送的數據與編寫的數據部一致;程序需要發送D11至D16的數據可監視串口模塊數據時錯亂的
請求指點
下附程序及監視數據結果;
程序有修改


我們公司在上海有誰做過類似的項目或者會弄的可以給報酬;13764025152@163.COM郵箱
[ 此帖被512998120在2014-07-22 13:55重新編輯 ]
附件: 程序1.rar (449 K) 下載次數:18
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
崇拜高手
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 23:26
你的Ch1通訊宣告呢?
我怎沒有看到!~
Unit ready 時要丟一串資料,沒有看到阿?ch1 跟ch2參數不一樣喔

G.INPUT呢???我怎也沒有看到呢(會有錯誤訊息回傳嗎?目前只是要傳送沒有要接收那就不用)
樓主留言:
我只要發送數據部需要發送數據    通道設置我重新傳了  麻煩幫忙看看
[ 此帖被changyu0330在2014-07-21 23:43重新編輯 ]
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-22 16:29
圖片:
你剛開始模組ready時會丟一串字串出去,
通訊協定
下圖示我用基恩斯DCR RS232通訊前,要先丟的資串資料,置於未甚麼要H136  H137  H145手冊上都有這是Ch1位址資料
樓主留言:
這個程序的作用是什么 我該如何去理解   謝謝