• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wjh732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 729 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2023-12-05
查看wjh732的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-23 14:35
點已經燒了,或許你買的傳感器有問題,連帶點一起毀了
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-09-11
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-23 15:55
輸入點損壞。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-23 16:42
直接短接都不亮,可能是X12點壞了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-23 16:47
4樓  發表于: 4分鐘前 只看該作者 | 小 中 大  

直接短接都不亮,可能是X12點壞了。   
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-23 17:04
買到山寨的PLC了吧
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-11-09
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-23 18:01
圖片:
  不管在有程序或沒程序的情況下,短接COM和X*,輸入顯示都會亮,除非顯示發光管損壞了,如果發光管是好的,不亮那輸入點一定壞了,判斷的方法也很簡單,你可以用編程軟件監控或者拆開PLC用萬用表檢查,我給你上傳一個原理圖你可以看看。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
king_king2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 218 點
下載積分: 537 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2024-07-31
查看king_king2的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-23 19:08
樓上猛啊,直接接24v然后查看經隔離后的電路有沒有電壓信號!這個方法貌似是很有用,危在但是麻煩了吧。。。。還不如寫一個簡單的程序,并在電腦監視,然后短接com和X**。要是短接后電腦顯示有輸入,那X點便是好的,否則是壞的。若是好的,可以是磁環的驅動能力不足(可以加上/下拉電阻解決吧),或是線路存在問題!
htlonglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1958 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-05-24
查看htlonglong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-23 20:21
點壞了
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-23 21:16
X12已損壞!
zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 457 點
下載積分: 14881 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2023-11-24
查看zz2679493的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-07-23 21:41
短接COM和其他輸入點試試,能亮說明點壞了
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-07-24 12:52
輸入點損壞
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go