樓主  發表于: 2014-07-24 19:18

我通電之后全部通過檢測,然后就卡在那個dip swich 那一行然后不動,進不了系統菜單,有誰知道這個怎么搞嗎
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-16
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 19:29
后面撥碼開關的問題吧
xk2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 184 點
下載積分: 995 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-12-13
查看xk2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-25 15:47
不是開關的問題吧,我把開關挨個試了下,都差不多,只有34不一樣
工控子墨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 253 點
下載積分: 14675 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2024-11-05
查看工控子墨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-25 20:26
第一次見。如解決了分享下……。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-26 11:05
不行就換屏。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-29 22:12
撥碼開關設置錯誤,照片看SW7是OFF,其他都是ON。
應該SW6放OFF,其他都ON,才能進系統菜單。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。