• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!!!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 21:06
沒有用過不知道
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-01 21:10
不可能吧,這單位的人都是混日子的嗎,電流互感器二次側一端接地,這是常識呀,不可能不知道的呀
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-01 21:27
只能說你們公司的其它人都是打醬油的
自動化單機,生產線,項目編程調試!
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-01 21:39
你接你的地,其他人不要理,要是他們強制你不接地,你就說你聽不懂,讓他們來。大不了走人,這樣的公司要是醬油當?shù),離開也不可惜。免的里外不是人!
正在努力學習中!!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3218 個
工控威望: 7883 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12575(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-09-20
查看renzhe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-01 21:50
我只能說,有些東西不要忙下結論,有時候別人說的可能自有他的道理,這時應該,小心求證下。知己知彼后,再說服也不遲。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-09-12
查看rgbfii的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-01 22:18
不光要接地,至少2.52的線
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看戇獅的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-01 22:49
領導說不接地就行了,出了事才不會找你。
反正我的宗旨是按標準做事,領導有異議,先爭取,爭取不了就聽領導的
但是誰也別想把屎盆子扣過來
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-01 23:11
你接你的地,其他人不要理
黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-08-02 00:08
搞的領導還懷疑我的能力,不過自己把心放寬就是了,如果我負責那就按我的意思辦,別人負責按他的搞就是了,自己心里清楚就行
xbrts9494
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 525 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2017-08-10
查看xbrts9494的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-08-02 08:28
對的就要堅持
xiechangwei
拼一個春夏秋冬,贏一個無悔人生。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 3449 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-08-11
查看xiechangwei的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-08-02 16:35
電流互感器二次側一定要接地而且不允許開路
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go