512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-06 11:11
請較下前輩;三菱Q01CPU為何寫不進HEX指令;HEX D200 D210 K2為何寫不進呢???

三菱的高低位數據有沒有轉換指令????一個D地址有低八位和高八位-----哪個指令是把高低八位對換-----我現在發送的數據時反過來的我發12收到的是21

跪求指點
崇拜高手
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-06 12:27
有的!你看看指令集吧
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-07 09:49
1. Q01CPU不支援 HEX

2.SWAP