FX-2N系統的PLC意外斷電處理 :
當設備在意外情況下掉電,恢復供電時,當?shù)綦姇r間大于 10 秒時 HL1~HL4 循環閃 亮,按下 SB4 復位按鈕進行復位。當?shù)綦姇r間小于 10 秒時,設備繼續掉電前的狀態繼 續工作。

請問:在這里面有掉電時間大于 10 秒和掉電時間小于 10 秒,這里的掉電時間怎么來計時?

補充:此題中用到了觸摸屏
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2607 點
下載積分: 7523 分
在線時間: 499(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-09-19
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-09 14:46
FX2N有專門處理時間的指令
TRD、TSUB、TADD、TZCP、TCMP等
假設
開機後每隔1秒讀取一次時間值
T2-T1若<2將T2值存入T1
T2-T1如果=>2表示有停電
T2-T1若>10就需要復歸
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chuguang) 熱心助人!
    hikerlight
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 460 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2014-08-06
    最后登錄: 2014-09-14
    查看hikerlight的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-08-19 11:15
    用狀態寄存器啊S500以后的可以掉電記憶
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chuguang) 熱心助人!
    chuguang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 494 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2009-07-05
    最后登錄: 2024-08-22
    查看chuguang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-08-23 16:28
    引用
    引用第2樓hikerlight于2014-08-19 11:15發表的  :
    用狀態寄存器啊S500以后的可以掉電記憶

    掉電時間大于 10 秒和掉電時間小于 10 秒,這里的掉電時間怎么來計時?能提供方法嗎?謝謝
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 564 個
    工控威望: 6185 點
    下載積分: 18306 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2024-09-18
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-08-23 17:41
    樓主是說的PLC的整個控制系統掉電嗎?
    可以對比掉電前和上電時PLC 的時鐘寄存器 ,F(xiàn)X2N的是D8013秒,D8014分 -----
    但要注意秒分鐘的進制,要換算
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chuguang) 熱心助人!